调节池容积由用水曲线和处理水量线来确定,处理设备连续运行时,取两条曲线所围面积最大者,或连续最大用水量之和
发表日期:2020/1/18       点击:85
中水原水量、处理水量、回用水量、给水补给量应形成一定的平衡关系,通过计算、调整达到一致。由于原水量在一天内排放时间与回用时间不一致,为满足总回用水量和瞬时回用水量的需求,需进行水量平衡计算和选用相应的调节措施,这是中水系统合理设计、合理用水的前提,是选择中水系统类别和水处理工艺的重要依据。
中水水量平衡首先是昼夜水量的平衡,即原水量、处理量、回用量三者昼夜水量基本一致。其次是使不均匀的原水量转换成基本均匀的处理量。再使均勻的处理量满足不均匀的用水量。这中间均要设水量调节设施,调节后务使达到“供大于需”,即用作中水水源的原排水应为中水回用量的110%115%。
设计与计算
原水量与处理水量的平衡
原水量是不均匀的,处理水量每小时是均匀的,要达到两者的水量平衡,需设置调节池。调节池容积的计算,应按照排水量的变化规律、处理规模(日处理水量、小时处理水量)和处理设备的运行方式来确定。
当有排水量的逐时变化曲线时(图155),则可根据图155中的排水量变化曲线(1)和处理水量运行线(为一水平线或某一直线段)(2)、(3)计算调节池容积。

当处理设备连续24h运行时,调节池容积为大于或等于处理水量与排水量逐时变化曲线(1)所围面积之半。

图155排水量逐时变化曲线
当处理设备不是连续运行而某一时间段运行时,则调节池容积取运行曲线以外部分的排水量逐时变化曲线(1)与横坐标(时间)线之间的面积之和,见图155中斜线部分。
一般情况下,在设计阶段很难确定排水量的逐时变化曲线,此时可按日平均小时排水量46h作为调节池容积。
调节池宜设防止沉淀措施,如预曝气、水栗定时搅拌等。为防止水质腐败,还可进行预氧化。调节池还应考虑溢流、排空、液位监测、检修人孔、呼吸排气等设施。
处理水量与用水量之间也要设调节池。调节池容积由用水曲线和处理水量线来确定,处理设备连续运行时,取两条曲线所围面积最大者,或连续最大用水量之和。处理设备间歇运行时,则调节量为运行曲线与用水曲线所围面积之和。
一般中水用水缺乏逐时变化曲线资料时,可按日用水量的20%30%考虑。
水量平衡图
水量平衡图是用直观的方法将原水量、调节量、处理量、用水量之间的关系用图示方法表示出来,主要内容如下:
建筑物的各用水点的总排水量(包括中水原水量和直接排放水量)。